3상 입력 전압 AC 220(V)에 3개의 전기히터 3kw를 결선하였을 경우.


각 히터의 소모 전력과 저항값을 알아보면




(1) Delta결선으로 연결한 경우




 


Ip  = IL  ÷  √3


Vph = VL


WDelta = √3 × VL × IL




Rdelta = 3(VL²) ÷ WDelta = (3 × 220 × 220) ÷ 3,000 = 48.4(Ω)


WDelta = 3(VL²) ÷ Rdelta = (3 × 220 × 220) ÷ 48.4 = 3,000(W) = 3(kW)


 IL = WDelta ÷ (√3 × VL) =  3,000 ÷ (√3 × 220) = 7.872(A)




(2) Y (wye) 결선으로 연결한 경우




 




wye로 결선된 히터 에는 선간 전압(AC 220V)의 1/ √3이 공급된다.


220(V) ÷ √3 = 127(V)이다.


 


IL = Ip


Vph = VL ÷ √3


Vph = VL ÷ √3 = 220 ÷ √3 = 127(V)




WWYE = VL² ÷ RWYE = 3(Vph²) ÷ RWYE = √3 × VL × IL


 


WWYE = 3(Vph²) ÷ RWYE = (3 × 127 × 127) ÷ 48.4 = 999.7(W) 




997(W) = √3 × 220(V) × IL


IL= 997 ÷ (√3 × 220) = 2.62(A)




 


Delta로 연결 하였을때 전류는 7.872(A)가 됩니다.


IL = WDelta ÷ (√3 × VL) =  3,000 ÷ (√3 × 220) = 7.872(A)




Wye로 연결 하였을때 전류는 2.62(A)가 됩니다.


IL= 997 ÷ (√3 × 220) = 2.62(A)




그이유는 Wye로 결선시 상전압이 127V가 걸리기 때문입니다.




그러므로 3상 220V Line에


220V용 히터를 3개 결선 할때 Delta로 결선 하여야 히터가 정격 출력을 


낼 수가 있습니다.


SSR은 단상용 3개를 Dalta로 결선 하여 사용 할 수도 있고


3상 SSR을 구입 하여도 됩니다.


전류 용량은 빈번한 ON/OFF 제어가 일 경우 2.5배-3.5배 정도 선정 하지만


보통 1.6배-2.3배 정도로 선정 합니다.


 
   
 