3상 입력 전압 AC 220(V)에 3개의 전기히터 3kw를 결선하였을 경우.
각 히터의 소모 전력과 저항값을 알아보면
(1) Delta결선으로 연결한 경우
Ip = IL ÷ √3
Vph = VL
WDelta = √3 × VL × IL
Rdelta = 3(VL²) ÷ WDelta = (3 × 220 × 220) ÷ 3,000 = 48.4(Ω)
WDelta = 3(VL²) ÷ Rdelta = (3 × 220 × 220) ÷ 48.4 = 3,000(W) = 3(kW)
IL = WDelta ÷ (√3 × VL) = 3,000 ÷ (√3 × 220) = 7.872(A)
(2) Y (wye) 결선으로 연결한 경우
wye로 결선된 히터 에는 선간 전압(AC 220V)의 1/ √3이 공급된다.
220(V) ÷ √3 = 127(V)이다.
IL = Ip
Vph = VL ÷ √3
Vph = VL ÷ √3 = 220 ÷ √3 = 127(V)
WWYE = VL² ÷ RWYE = 3(Vph²) ÷ RWYE = √3 × VL × IL
WWYE = 3(Vph²) ÷ RWYE = (3 × 127 × 127) ÷ 48.4 = 999.7(W)
997(W) = √3 × 220(V) × IL
IL= 997 ÷ (√3 × 220) = 2.62(A)
Delta로 연결 하였을때 전류는 7.872(A)가 됩니다.
IL = WDelta ÷ (√3 × VL) = 3,000 ÷ (√3 × 220) = 7.872(A)
Wye로 연결 하였을때 전류는 2.62(A)가 됩니다.
IL= 997 ÷ (√3 × 220) = 2.62(A)
그이유는 Wye로 결선시 상전압이 127V가 걸리기 때문입니다.
그러므로 3상 220V Line에
220V용 히터를 3개 결선 할때 Delta로 결선 하여야 히터가 정격 출력을
낼 수가 있습니다.
SSR은 단상용 3개를 Dalta로 결선 하여 사용 할 수도 있고
3상 SSR을 구입 하여도 됩니다.
전류 용량은 빈번한 ON/OFF 제어가 일 경우 2.5배-3.5배 정도 선정 하지만
보통 1.6배-2.3배 정도로 선정 합니다.